Eingangstests - Hochspannung 3

Antworten
Benutzeravatar
Franzium
Beiträge: 20
Registriert: 02.12.2010 22:47

Eingangstests - Hochspannung 3

Beitrag von Franzium » 31.01.2013 21:32

HH3-Praktikum
Eingangstest:
1) Anwendungen von Isolierflüssigkeiten (mit Beispiel)
2) Durchschlagspannung in Abhängigkeit von Temperatur (Viskosität, Sättigung)
3) Feldlinien und Feldstärkeverlauf bei Platte-Platte-Anordnung mit Wasserblase in Isolierflüssigkeit
4) Durchschlagspannung in Abhängigkeit von Elektrodenabstand (Diagramm) im schwach und stark inhomogenen Feld (Steigung angeben)
5) Auswirkungen von leitfähigen Fasern im schwach und stark inhomogenen Feld (auf Durchschlagspannung)
Kolloquium:
-Feldlinien und Feldstärkeverlauf bei Kugel-Platte- und Spitze-Platte-Anordnung
-Wovon hängt Durchschlagspannung ab?
-Elementarprozesse, die zum Durchschlag führen
-Warum ist Durchschlagspannung bei Spitze-Platte-Anordnung geringer?
-Erklärung von Leader- und Dauerentladung in Isolierflüssigkeiten
-Auswirkungen von Gas- und Wasserblasen in Isolierflüssigkeiten (Feldlinien, Feldstärke)
-Auswirkungen von Dauerentladungen (Raumladungen, Feldlinien, Feldstärke)
-Durchschlagspannung bei Spitze-Spitze-Anordnung
...

Cornster95
Beiträge: 2
Registriert: 07.02.2016 11:24

Re: Eingangstests - Hochspannung 3

Beitrag von Cornster95 » 16.12.2016 10:11

HH3 Eingangstest 2016

1. Nennen Sie drei Arten der Stromleitung in flüssigen Isolierstoffen und erläutern sie diese kurz!
(Hier haben die Stichpunkte zu Stromleitprozessen aus der Zusammenfassung gereicht)

2. Stellen Sie die Durchschlagfestigkeit technischen Isolieröls im schwach inhomogenen Feld abhängig von der Öltemperatur grafisch dar. Geben sie die Achsenbezeichnung und -einteilung an! Begründen Sie den Verlauf der Kurve abschnittsweise.

3. Eien Isolierspannung wird von einem homogenen elektrischen Feld durchsetzt. Wie ändert sich das elektrische Feld, wenn ein Wassertröpfchen in das Öl gebracht wird? Skizzieren sie die Feldlinien innerhalb und außerhalb der Wassertröpfchens und die zu erwartende Feldstärkeverteilung. Zeichnen Sie zum Vergleich auch die Feldstärkeverteilung des ungestörten homogenen elektrischen Feldes ein! Erläutern Sie, wie das Wassertröpfchen das Entstehen von Entladungen beeinflusst! Kennzeichnen Sie die Bereiche, in denen die Teilentladungen zünden! (Hier gab es zwei vorbereitete Diagramme, in die man jeweils 2 Skizzen/Graphen einzeichnen musste)

4. Tragen Sie die Verläufe der Durschlagwechselspannung von Mineralöl abhängig vom Elektrodenabstand für eine schwach und eine stark inhomogene Elektrodenanordnung in das Diagramm ein! Begründen Sie den Verlauf beider Kurven und kennzeichnen sie die charakteristischen Anstiege!

Es gab für jede Aufgabe 1,5 Punkte, wobei auch viertel Punkte verteilt wurden. Die Bewertung war insgesamt sehr wohlwollend. Im anschließenden Kolloquium wurde mehr oder weniger die ganze Zusammenfassung abgefragt.

Maxiking95
Beiträge: 2
Registriert: 04.12.2015 10:45

Re: Eingangstests - Hochspannung 3

Beitrag von Maxiking95 » 14.12.2017 21:13

Wir hatten dieses Semester für HH3 exakt den gleichen Eingangstest wie Cornster95.

shalex28
Beiträge: 19
Registriert: 10.01.2013 17:44

Re: Eingangstests - Hochspannung 3

Beitrag von shalex28 » 10.03.2018 04:35

.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

Antworten